vincen 2011-10-28 11:10:43 | 天津市 其他专业 | 346查看 3回答
关于新图集的问题1
在11G101-1中第55页左下角表格中“注:”第3条所提到的“当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时,可按内插取值。”请问何为”中间值”,何为“内插”
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个内插值的计算为:接头率为75%,1.4+(75-50)*(1.6-1.4)/(100-50)=1.5。所以接头率75%的内插值为1.5。
2011-10-28 13:50:33
-
就是说,实际值不是25%、50%,100%时,纵向钢筋搭接长度就以1.2、1.4、1.6为基础,用内插发换算 例如:若为44%,换算就是 (44-25)/(50-25)=(1.4-x)/(1.4-1.2) 解得x=1.248
2011-10-28 13:51:38
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看