• 墙体水平设置

    我看了下03G101及06G901关于墙体水平筋的节点绑扎,得出以下结论,问各位高手是否正确,请指点: 1、规范规定转角墙处(无论有柱无柱)外侧水平筋均应贯通设置,可是实际施工中转角处贯通施工起来绑扎困难,可否取外侧双向的水平筋均在转角处取0.8lae(0.8la)? 2、遇端柱时若柱截面满足直锚,即可以直锚,但暗柱,转角柱等即使截面够直锚,内侧都应到边弯15d(10d) 以上两点理解是否正确,望补充指点,最好能加上规范。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、规范规定转角墙处(无论有柱无柱)外侧水平筋均应贯通设置,可是实际施工中转角处贯通施工起来绑扎困难,可否取外侧双向的水平筋均在转角处取0.8lae(0.8la)? 可以根据11G101图集,只要伸至柱边弯折15D就行了 2、遇端柱时若柱截面满足直锚,即可以直锚,但暗柱,转角柱等即使截面够直锚,内侧都应到边弯15d(10d) 弯折15D

    2011-10-29 11:38:00 