104334885o 2011-10-29 08:55:05 | 江苏省 其他专业 | 3297查看 4回答
墙体水平筋、竖筋搭接率问题
大前提:抗震等级为四级,人防工程 1、墙体竖筋搭接可否100%搭接(搭接头在同一水平)?还是人防有特殊要求? 2、水平筋可否100%搭接(搭接头在同一竖向)? 望附上详细规范
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳百分百搭接时根据抗震等级设定的,3·4级抗震或非抗震剪力墙竖向钢筋直径小于等于28时。 水平筋搭接必须错开,接头应设置在端柱,约束柱外侧。搭接为1·2laE,错开500mm。
2011-10-30 09:47:55
-
人防工程是不错,但是首先要搞明白你说的墙是什么墙。人防工程也有普通墙和人防墙体之分,他们之间的构造要求是不一样的。 100%的搭接率在人防工程中是不允许出现的,这个设计说明中是应该给于说明的。 详细的东西,我建议你参考人防图集:07FG01~05
2011-10-30 09:56:07
-
详见03G101
2011-10-29 11:29:12
-
不是人防的可以100%坚筋接头。
2011-11-01 06:48:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看