• 墙体水平筋、竖筋搭接率问题

    大前提:抗震等级为四级,人防工程 1、墙体竖筋搭接可否100%搭接(搭接头在同一水平)?还是人防有特殊要求? 2、水平筋可否100%搭接(搭接头在同一竖向)? 望附上详细规范
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    百分百搭接时根据抗震等级设定的,3·4级抗震或非抗震剪力墙竖向钢筋直径小于等于28时。 水平筋搭接必须错开,接头应设置在端柱,约束柱外侧。搭接为1·2laE,错开500mm。

    2011-10-30 09:47:55 

  • 人防工程是不错,但是首先要搞明白你说的墙是什么墙。人防工程也有普通墙和人防墙体之分,他们之间的构造要求是不一样的。 100%的搭接率在人防工程中是不允许出现的,这个设计说明中是应该给于说明的。 详细的东西,我建议你参考人防图集:07FG01~05

    2011-10-30 09:56:07 

  • 详见03G101

    2011-10-29 11:29:12 

  • 不是人防的可以100%坚筋接头。

    2011-11-01 06:48:15 