    柱子箍筋标注为A8/B10@200,打电话给设计院说是先放一个A8再放B10再放A8。。。。这个放下去,请问在广联里,不用其它箍筋怎么输入
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱子箍筋标注为A8/B10@200,打电话给设计院说是先放一个A8再放B10再放A8。。。。这个放下去,请问在广联里,不用其它箍筋怎么输入 是不是隔一步一啊 A8/B10@200这样应该可以的把你试试呢看看计算结果

    2011-10-29 15:08:52 

  • 这属于箍筋隔一布一的情况,你可以输入a8-200/b10-200,然后你汇总后看看,应该没问题的!如下图: 不好意思~请注意,这里应该设置为a8-400/b10-400,因为你的箍筋间距还是200的,否则就多算了一倍! 那么你这里是不是先一根a8的,然后200mm间距,一根b10的? 如果这样的话,就只能在其他钢筋中输入

    其它箍筋

    2011-10-29 17:57:47 

  • 您好,现在软件中对于柱箍筋隔一的布置暂时不能处理,可以将您的图纸发给服务部,作为您的需求反馈给产品部。现在只能用变通的方法来解决。 在箍筋里输入A8@200,绘图后,汇总计算,点击编辑钢筋,新添加一行箍筋信息,把直径输入10,级别为2级钢,钢筋型号,根数为开始输入A8@200箍筋的一半。图中红色圈起来的部分表示修改的地方。 修改完成后,锁定构件。如果其他构件也是同样布置,选择构件数据刷。 如果解决,请及时采纳满意答案,否之,请继续提问。