• 电渣压力焊

    请问12米高的混凝土管架怎样计算(手算)脚手架和电渣压力焊接头

    问题补充:两根单柱柱顶用一根混凝土梁连接,还有混凝土的垂直运输怎样算 谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    12米高的混凝土管架怎样计算(手算)脚手架应该计算柱脚手架面积=(柱周长+3.6米)*柱高;梁脚手架面积=梁净长*设计室外地坪到梁顶标高等高度。以上两种脚手架都是双排脚手架。电渣压力焊接头应该按施工组织设计规定的钢筋长度计算接头;如果没有约定可以参照05定额P87页说明柱钢筋第2条:直径25mm内钢筋按8m计算接头;直径25mm以外的按6m计算接头。混凝土的垂直运输可以套用地下工程垂直运输相应定额子目。

    2011-11-01 06:26:58 

  • 1、可以计一次电渣力焊接头。 2、垂直运输费用构件物的垂直运输费计算。是按构件物的体积计算的。

    2011-10-31 09:42:08 

  • 12米高的混凝土管架怎样计算(手算)脚手架和电渣压力焊接头,按施工方案计算脚手架费用,电渣压力焊接头按实际数量计算。

    2011-10-31 11:29:50 

  • 可以参考一下煤炭定额砼支架

    2011-10-31 09:40:15 

  • 脚手架计算:以两根梁之间的跨度外边线乘以12M,得出双排外架的面积。垂直运输可以用泵送砼以立方米计算。电渣压力焊接头按基础插筋3-4米与上部钢筋6米焊一次即可。根数按柱子纵筋个数*柱子根数计算。

    2011-10-31 09:43:13 

  • 山西05定额中规定钢筋直径在25以内按8米为一个接头,直径25以上为6米计算一个接头,12米高的柱刚好是一个电渣压力焊接头, 算钢筋工程量时,应按施工图或规范要求,计算塔接长度;设计未规定塔接长度的,直径25mm以内(盘圆除外)每8m计算一个接头,直径25mm以上的每6m计算一个接头,接头长度按规定计算。 3.钢筋电渣压力焊接、锥螺纹连接等接头按个计算。 二、构筑物垂直运输 1.构筑物的高度,以设计室外地坪至构筑物的顶面高度为准。 2.栈桥、斜廊等定额子目中没有明确项目者,能计算面积者可按建筑面积垂直运输有关规定执行,不能计算面积者可参照地下工程垂直运输有关规定执行。 你说的施工是栈桥下的支架柱(有混凝土支架和钢支架),可按定额规定按地下工程垂直运输计取垂直运输费。 脚手架按独立柱的计算规则计算脚手架工程量、梁按单梁的脚手架计算,套双排外脚手架子目。 高度为13.5m,钢筋是大于25以上的就按6m为一个接头计算2个接头,钢筋直径是25以下包括25的为8m计算一个接头。

    2011-10-31 09:47:59 