• 开关立管根数问题

    照明回路中,与开关相连的立管的根数,有的说是一根,有的说是根据水平管线有几个水平线的就有几根立管,说法不一致,软件自动生成的是第二种。我想问问像这种有没有相应的规范需要几根立管,预算时是按一根立管考虑还是根据水平管的根数去判断。谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    开关处配管绝大部分是按一个立管考虑的,可以按线的多少选择管径,在顶棚处或地面处考虑分线盒。配电箱一般按回路计算立管数。

    2011-10-31 10:56:53 

  • 一般是与水平管单独连接的支路就是一根管

    2011-10-31 09:54:17 

  • 开关立管根数的判断 是根据说明要求的穿线根数不同 配管的直径不同 与水平管无关

    2011-10-31 09:56:57 

  • 同意绿箭的观点。

    2011-10-31 12:20:22 

  • 根据回路确定,有几个回路的水平管就有几根立管,管里是走线的,如果管子不到箱子里,你的线怎么穿过去啊。立管和水平管是1根,直角处是活弯便于穿线。

    2011-10-31 15:53:48 

  • 照明回路中,与开关相连的立管的根数跟插座原理一样,末端一根引下(大部分情况),要是开关盒在中间起个接线盒作用,引下管路根数就按该开关水平管根数来确定,软件自动生成的对。

    2011-10-31 17:39:43 

  • 开关的作用是闭合、断开火线控制灯具,一般引下一路火线有几个开关板就引出几条火线(如单联1条,双联2条等),它与水平管线只是1分2或分3分4的问题而灯具一般是串接的(为方便穿接零线嘛),所以1个开关引下一般是1条管线,当然夜不能完全不排除开关盒较长的多联开关有多条立管的情况

    2011-10-31 19:56:53 

  • 照明回路中,与开关相连的立管的根数,根据水平管线有几个水平线的就有几根立管,没有相应的规范需要几根立管,是施工经验,常规做法,预算时是根据水平管的根数去判断。

    2011-10-31 21:29:58 

  • 预算我不清楚 但我们施工的是两根 一般一根进管一根出管 如果有水平管的话 那么那个开关就只有一条立管 因为电源线要引到别的开关 还有就是 最后一个开关 只有一条管 因为这个照明回路已经完了 插座同理

    2011-11-01 00:49:51 

  • 1、对开关来说(含单开、双开和三开), 就是一根立管,只是管径不同(管径图纸上有说明)。 2、对插座来说,一个插座接入另一个插座,那么这个插座就是两根立管(就是一根是进的、一根是出的);若一个插座与另外两个插座连接,那么这个插座就是三根立管(1根是进的、2根是出的)。 但是最后那个插座就是一根立管(进的) 3、建议你多与工地专业安装工长切、了解。

    2011-11-01 11:02:34 

  • 照明回路中,与开关相连的立管的根数,有的说是一根,有的说是根据水平管线有几个水平线的就有几根立管,说法不一致,软件自动生成的是第二种。我想问问像这种有没有相应的规范需要几根立管,预算时是按一根立管考虑还是根据水平管的根数去判断。 开关应该是一个开关一个,如果是插座就是两个或三个或更多,主要看分几个支路。 像这种情况你最好是问问施工人员让他们给你讲讲,或问问现场的工人,总之还得经常去现场去参观学习啊,很多知识都是从实践中得来的。

    2011-11-06 17:15:56 