• 关于电气系统调试怎么算?

    1.低压送配电系统调试这个定额的的系统个数是指的低压屏的个数吗? 有好多个低压屏就有好多个系统调试? 2.自动投入装置调试是指的双电源箱子的调试吗?有好多个双电源箱子就有好多个系统调试? 3.低压交流异步电动机检查线是指的哪些的检查?风机,潜污泵,消防泵的检查线? 4.低压交流同步电动机检查线和低压交流异步电动机检查线有什么区别?

    问题补充:5.一般拿到图纸怎么计算低压交流异步检查线的台数呢? 6.一般拿到一份图纸,怎么去确定低压送配电系统的调试有好多个系统呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,低压出线是带断路器的才可以做系统调试,带隔离开关、刀闸、熔断器的都不算。 2,自动投入装置调试是单体调试,1个电源或设备运行,另一个电源或设备做备用,这样才形成一个备自投,简单的计算就是看有多少个备自投装置就可以了。 3,其他不知道。 我的回答完毕,谢谢大家!

    2011-11-02 02:25:49 

  • 低压送配电系统调试这个定额的的系统个数是指的低压屏的个数吗?一般考虑供电的系统或者配电的系统,大部分一个单位建筑按一个系统考虑 有好多个低压屏就有好多个系统调试?不 2.自动投入装置调试是指的双电源箱子的调试吗?是的有好多个双电源箱子就有好多个系统调试?是的 3.低压交流异步电动机检查线是指的哪些的检查?电机出线、标注、功率、铭牌等 风机,潜污泵,消防泵的检查线?如果厂家没有调试报告,可以计算 4.低压交流同步电动机检查线和低压交流异步电动机检查线有什么区别?电机控制启动方式的差异 查看系统图,查找双电源切换箱数量 预算按图纸计算,没有图纸就无法计算相关的数量

    2011-10-31 11:26:02 

  • 1、变配电所的低压系统是按照系统回路计算的。建筑物楼栋的低压系统则是按照进入回路系统计算的。 2、自动投入装置调试主要是指供配电系统中的备用回路装置的自动投入装置系统的调试。至于双电源箱的自动投入如果据实进行了调试时则给予计算,否则就不能计算。原因是成套厂家进行调试之后如果施工安装单位没有再次进行调试时就不得计算了。 3、泛指各自设备的电动机凡是实际进行了接线的,都应该套低压异步电动机检查接线的定额子目。

    2011-10-31 11:43:48 

  • 楼上建议不错

    2011-10-31 11:55:05 

  • 1.低压送配电系统调试这个定额的的系统个数是指的低压屏的个数吗? 有好多个低压屏就有好多个系统调试? 答:低压屏指的是配电室里的低压配电柜,每个回路套一个系统调试,进出线是一个回来,一般由电业局调试,施工单位除非有调试报告,否则不给,但通常甲乙双方会商量通常是给的 2.自动投入装置调试是指的双电源箱子的调试吗?有好多个双电源箱子就有好多个系统调试?如果第一个不给,这个跟第一个是一个概念也不给 3.低压交流异步电动机检查线是指的哪些的检查?一般情况下都套异步的,泵房套同步的如潜污泵,消防泵的检查线 4.低压交流同步电动机检查线和低压交流异步电动机检查线有什么区别? 同步电机与异步电机用途的区别?这个问题相当复杂,不是一两句话能解释清楚,给你提供点资料你看看,稍微有点多 同步电机大多用在大型发电机的场合。而异步电机则几乎全用在电动机场合。同步电机可以通过励磁灵活调节输入侧的电压和电流相位,即功率因数;异步电机的功率因数不可调,一般在0.75-0.85之间,因此在一些大的工厂,异步电机应用较多时,可附加一台同步电机做调相机用,用来调节工厂与电网接口处的功率因数。但是,由于同步电机造价高,维护工作量大,现在一般都采用电容补偿功率因数。 另外,一些早期采用晶闸管的变频器,由于器件没有自关断能力,需要依靠负载换流,这时需要用到同步电机。 n 同步电机效率较异步电机稍高,在2000KW以上的电动机选型时,一般要考虑是否选用同步电机。但是,同步机因为有励磁绕组和滑环,需要操作工人有较高的水平来控制励磁,另外,比起异步电机的免维护来,维护工作量较大;所以,现在2500KW以下的电动机,现在大多选择异步电机。在功率较小时,效率的差别已经变得微不足道了。 l 在应用变频器时 n 应用变频器时,需要将电机和电网断开,将变频器接入。接入变频器后,电网侧的功率与电机无关,只与变频器有关。因此,除非用户原来已经有同步电机,否则应该选用异步电机,因为变频器和电机的造价都便宜。当然,如果选用早期的负载换流型变频器,则电机必须选用同步电机,这是变频器对电机的要求。 简单的说:同步和异步电机均属交流动力电机,是靠50周交流电网供电而转动.异步电机是定子送入交流电,产生旋转磁场,而转子受感应而产生磁场,这样两磁场作用,使得转子跟着定子的旋转磁场而转动.其中转子比定子旋转磁场慢,有个转差,不同步所以称为异步机.而同步电机定子同异步电机,其转子是人为加入直流电形成不变磁场,这样转子就跟着定子旋转磁场一起转而同步,始称同步电机.异步电机简单,成本低.易于安装,使用和维护.所以受到广泛使用.缺点效率低,功率因数低对电网不利.而同步电机效率高是容性负载,可改善电网功率因数.多用工矿大型没备. 异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。 异步电动机的原理主要是在定子中通入3相交流电,使其产生旋转磁场,转速为n0,即同步转速。不同的磁极对数p,在相同频率f=50Hz的交流电作用下,会产生不同的n0,n0=60f/p。 工作原理如下: 对称3相绕组通入对称3相电流,产生旋转磁场,磁场线切割转子绕组,根据电磁感应原理,转子绕组中产生e和i,转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,即产生电磁转矩,使转子旋转起来,转子输出机械能量,带动机械负载旋转起来。 转子转速n

    2011-10-31 15:59:51 

  • 送配电设备调试定额均按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

    2011-10-31 18:57:51 

  • 凡含有“断路器”的系统,都应计取调试费。因为断路器具又过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全运行(详见DW型产品说明书、技术验收规范和有关技术资料)。说明:凡供电设备回路系统中不含“需要调试的元件”,则一律不得计取调试费。 1) 一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定计算: a配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电装置系统调试”定额。 b每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的,不得计取调试费用。 c民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般为用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。 d高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中有程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试定额。 2) 备用回路情况下自调,所以不计算系统调试费。如果建设单位要求做,又有调试报告时,可计算系统调试费。 3) 低压配电柜应按出线数(即回路数)算工程量(包括一个照明回路)。如果低压配电柜的出线直接与电动机相连,则应计算电动机的调试,而不再计算送配电装置的系统调试。

    2011-10-31 13:41:19 

  • 一般拿到一份图纸,怎么去确定低压送配电系统的调试有好多个系统呢? 看系统图,有几个算几个的

    2011-11-01 12:53:12 