• 管线的计算问题

    我想问一下,我这个图是一个两室一厅的住宅,就是每个卧室都有一个空调插座。两个空调插座再一面墙的同一位置,高度一米八,背对背,我想知道,管线怎么计算,是直接再墙上1.8处预埋管,还是走到楼地板上预埋管,这样做的话就是一来一回,多了3.6米的管。不太了解施工。 还有客厅的空调插座我是按1.8米的挂式空调算还是按0.3米的立式空调算,因为图纸上的符号不是很清楚。一般客厅的是挂失还是立式。 望高手指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 不用管它远近,哪是设计和安装工考虑的,你就按系统图要求预算就行,参照上面的敷设计算,如是两路就两路管线,一路就从近道远,实际敷设的远近是安装工和监理的事。 补充一下,你在仔细看一下图纸说明和图例,应该注明安装高度的。

    2011-11-01 18:06:00 

  • 1、线路走向有一个省线的原则。 超过层高1/2的走顶板。反之,走地面。 2、一般空调是直接从箱体分出的。 两个空调插座,就得走出两条线路(主要看系统图和平面图)。 3、你把系统图和平面图截上来。帮你看看

    2011-11-01 14:01:51 

  • 客厅一般是按柜机空调计 高度0.3 插座高度1.8米 管线一般都是天棚、墙面敷设 采用就近的原则

    2011-11-01 14:03:05 

  • 答:1.一般情况下空调插座都单独一回路,你可以按走顶板下至1.8M埋管一根,管径稍大一号,和隔壁卧室的插座共用一管。地线和零线可节省。 2.还有客厅的空调插座我是按1.8米的挂式空调算还是按0.3米的立式空调算,因为图纸上的符号不是很清楚。一般客厅的是柜式的。,插座在距地0.3或0.5M处

    2011-11-01 15:22:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题