小丑鱼 2011-11-01 14:33:00 | 北京市 其他专业 | 734查看 4回答
管线的计算问题
我这有一路电线管,是厨房的,有冰箱1.8米,抽烟机1.4米,厨房插座1.4米,还有洗衣机1.5米,这些插座都在一面墙上。像这种情况走管怎么走,是上到1.8再下来走地板再上去走1.4米,再下来从地板里走线上其他插座吗。还是直接从1.8米的位置上预埋一个管通到1.4米的位置上吗,我不太熟悉垂直走线的。像这种只有平面图没有系统图,管线的计算怎么算。还是自己看着来呀,是连完每个插座都把线引导地面上还是近怎么走呀,有没有图集什么的,可以参考一下。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.有电气系统图的按设计的方式敷设。 2.没有系统图的,按超过层高一半以上的插座,沿顶板敷设管路,低于层高一半的沿地面敷设管路。 3.除明管可以沿墙面水平敷设外,暗配管(或剔槽暗配管)禁止在墙体上暗配水平管,即使你强行配了水平管,土建在打混凝土时也会给破坏掉。
2011-11-02 08:41:31
-
要看电源线从哪里引出,开关箱或电源箱距地多少。一般是从顶板下来到1.8M,引到就近的插座或是1.5M的洗衣机插座,再引到1.4M的插座水平方向引至1.4M的插座。总之从电源箱引出的线到就近的插座距离越近越好。或是按照施工图纸计算即可
2011-11-01 14:55:53
-
一般砌体强规范上不允许砍砖,也就是土建不允许横着布管,一般是要求上返或者下返
2011-11-01 14:52:10
-
WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 查看系统图,对应以上敷设方式,就知道是从上往下,还是从下往上,有一点,肯定不能水平做管。
2011-11-01 17:40:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看