• 电气配管问题

    请教大家一个问题,我在做一份电气工程的决算,设计说明中并没有要求焊接钢管(暗敷)内壁刷油,可施工单位却说他们刷了,理由是设计说明中的设计依据里有按照国家现行的设计规范及竣工验收规范,所以他们做了刷油。请问我是该给还是不该给,怎么跟他解释比较好?

    问题补充:我是河北的,定额里没有刷漆这项内容,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有与没有只是争议是没有结果的,最重要的是事实,要想法有证据或都旁证等才有说服力。

    2011-11-03 21:14:39 

  • 做了刷油是必要的工序!没必要加钱吧!定额里就含了!

    2011-11-03 21:22:25 

  • 是应该做的。材料包含在定额子目里了。

    配管

    2011-11-03 21:42:11 

  • 焊接钢管(暗敷)内壁刷油的费用在定额子目中已经包括了不能另外计取费用。

    2011-11-04 06:37:47 

  • 请查阅相关电气工程暗配管定额子目的工作内容以及材料附表中的相关材料含量即可明了,所有定额子目中都有防锈漆的含量出现,所以不能再另行计算相关是刷漆费用。

    2011-11-04 08:06:54 

  • 按规范要求必须刷漆,已经含在预算以内,下面是管路敷设程序,定额已经注明: 测位、划线、锯管、套丝、煨弯、刨沟、配管、接地、刷漆。

    2011-11-05 13:24:32 