电气中灯具回路是3根线
电气中灯具回路是3根线,包括一根接地线,那么地下室的高度为2.2米,说明中“低于2.4米的灯具要加一根PE线”那么地下室的灯具还用单独计算PE线吗? 其它层的灯具回路线也为3根,线路中没有标,到单控单联开关的线也未标明是几根线,到双联开关的线标注为3根,那么到灯具和单联开关分别为几根线那
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果设计电气中灯具回路是3根线,包括一根接地线,地下室的高度为2.2米,说明中“低于2.4米的灯具要加一根PE线”那么地下室的灯具应该单独计算PE线的。 其它层的灯具回路线一般为2根,线路中没有标,到单控单联开关的线一般为2根线,到双联开关的线标注为3根,那么到灯具和单联开关分别为2根线。. 一般照明回路为2根线(一零线、一火线)即可,但现在也有设计为带接地线的,总之你应该按设计进行计算,如果甲方通知照明按2根线施工时,可以按2根线计算,否则应该按设计计算。
2011-11-04 09:57:50
-
首先,PE线,就是接地线 现在的图纸中,灯具连接必须带接地线,一般到单联开关的也就是2根(1根控制线,1根火线),除非设计特殊要求,声控开关的,现在设计的都是消防型的,也是4根,如果是普通的,跟单联开关一样,2根。
2011-11-04 13:29:11
-
到灯具和单联开关分别为几根线 两根,PE线不到开关; 地下室的灯具还用单独计算PE线吗? 需要 直接从配电箱引出到灯具的照明回路为3根,就计算为两根吗 计算3根
2011-11-05 08:01:22