• 梁与梁交叉处附加箍筋及吊筋设置问题

    图纸说明里中说: 1、主次梁相交处,主梁每侧附加箍筋3根,等高梁的每侧附加箍筋3根 2、未注明的吊筋为2B14 而图纸上梁的平面图上没有显示有一处附加箍筋;吊筋大部分也没有显示,只有一小部分显示有吊筋 我用钢筋图形算钢筋时是这样处理的: 1、按图纸说明第1条梁与梁交叉处都设了附加箍筋; 2、吊筋只在平面图上有显示的地方设置,平面图上未显示的地方没有设 请求高手指点设置的的是否正确?特别是吊筋设置,平面图上未显示的地方没有设是否正确,是不是也应该设置? 谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在平法表格中输入次梁宽度,然后输入次梁加筋的根数及吊筋信息。 多条次梁时,用/号隔开输入。

    次梁

    2011-11-04 14:19:38 

  • 我的理解是按照总说明设置吊筋,就是主次梁相交处都设置。等高梁的每侧附加箍筋3根就行了。

    2011-11-04 14:21:48 

  • 我用钢筋图形算钢筋时是这样处理的: 1、按图纸说明第1条梁与梁交叉处都设了附加箍筋; 2、吊筋只在平面图上有显示的地方设置,平面图上未显示的地方没有设 回答:1、你的附加箍筋设置错了,只有主次梁相交的地方,才有附加箍筋,不是所有梁相交都有的。 2、吊筋是设置,要看图纸的设计说明,如果说明里说了“主次梁相交的地方都有吊筋”这类的话,那么就在 主次梁相交的地方 ,这种特定说明的地方都设置上;如果没说,那就只在图纸上画着有的地方布置上吊筋即可,吊筋的钢筋信息,如果有单独的标准,就按照标注的走,如果没有标注,就按照说明里的 “2、未注明的吊筋为2B14 ”走即可。

    钢筋图

    2011-11-04 14:30:48 