rr 2011-11-07 14:50:32 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 3857查看 4回答
当墙体长度大于5米时,应沿墙的长度方向间隔不大于5米增设构造柱。墙体长度是否应加上该跨中门窗的宽度?
当墙体长度大于5米时,应沿墙的长度方向间隔不大于5米增设构造柱。墙体长度是否应加上该跨中门窗的宽度?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GB50011-2010建筑抗震设计规范的13.3.4 条规定:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求: 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 但是应该以图纸说明为准。如果你的图纸上有此说明,那就要设构造柱。大于5米应该是指二次砌体的净长度(含门窗洞口) ,且洞口上方也应有砌体所组成的整体部分才能这样计算
2011-11-07 16:52:40
-
当墙体长度大于5米时,应沿墙的长度方向间隔不大于5米增设构造柱。墙体长度应加上该跨中门窗的宽度
2011-11-07 14:51:41
-
严格意义上要看洞口上方墙的高度
2011-11-07 15:18:13
-
看门洞上方是否设过梁。 若设了过梁,表面门洞包含在墙内,故墙长包含门洞; 若门洞顶部直接顶在结构梁板下,则不包含门洞。
2011-11-07 16:47:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看