框架柱两边是砌体墙时 需要砌体增加水平加筋吗
老师您好:请问框架柱两边是砌体墙时 常规做法中需要在框架柱与后砌墙接缝处增加水平加筋吗?问题补充:在暗柱与后砌墙接缝处也需要加砌体加筋吗
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,但准确的是砌体拉结筋,一般与柱相交的每道墙上每隔500高需要加砌体拉结筋两根,长度1m, 暗柱与后砌墙接缝处也需要,但这个墙墙应是砌体墙,如是砼剪力墙就不需要.
2011-11-07 23:07:10
-
对。是墙的砌体加筋。施工时可以预埋,也可以采用植筋的办法。
2011-11-07 22:38:25
-
每隔500高需要加墙拉筋的
2011-11-07 22:41:12
-
框架柱两边是砌体墙时一般抗震设计都有墙体加固筋,施工时需要在框架柱与后砌墙接缝处增加水平加筋墙拉筋。
2011-11-08 05:42:10
-
这是砌体拉结筋,一般在结构总说明中都有规定的,肯定要加的
2011-11-08 06:29:13
-
老师您好:请问框架柱两边是砌体墙时 常规做法中需要在框架柱与后砌墙接缝处增加水平加筋吗? 回复:必须加插拉结筋,它的作用砌体墙与混凝土是两种不同的材质,又没有错缝,造成通缝,采用拉结筋增加墙体的整体性、减少裂缝。一般每500mm一道,钢筋直径一般2根A6,如果墙体高度超过4m,在砌体墙中部应增加一道钢筋混凝土板带,以增加该墙体刚度及稳定性。 在暗柱与后砌墙接缝处也需要加砌体加筋吗 回复:暗柱是剪力墙的一部分,实际上就是剪力墙,道理同上,也必须采用拉结筋。见截图及砌体填充墙结构构造图集
2011-11-08 07:26:27
-
是的,为防止砌体墙与框架柱之间出现裂缝,需要在框架柱与后砌墙接缝处增加水平拉结筋的。有深入墙内1000mm的,有深入墙内长度按砌体墙长的1/5且不小于700mm的,具体施工方法需要看设计选用的标准图集中的规定或设计说明。
2011-11-08 07:54:46