• 暗柱柱两边是砌体墙时 需要砌体增加水平加筋吗

    老师您好:我做的结构师框剪结构 大部分都是异形柱 常规做法中需要在异形柱柱与后砌墙接缝处增加水平加筋吗,就是需要增加砌体加强筋吗?

    砌体加强筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据规范要求是应该加砌体加强筋的。

    2011-11-08 10:09:41 

  • 需要 根据图纸要求

    2011-11-08 10:04:50 

  • 一般现在都是增加通长钢筋了。

    2011-11-08 10:11:43 

  • 要放拉墙筋。

    2011-11-08 11:11:26 

  • 一定要有砌体加筋的

    2011-11-08 11:03:03 

  • 根据规范要求是应该加砌体加强筋的,现场施工一般以植筋的形式体现。

    2011-11-08 11:32:05 

  • 1. 柱长>4*柱宽,就不叫柱了,叫墙。 2. 暗柱,是指剪力墙内部的竖向加强部分,是剪力墙的一部分,所以,暗柱是不可能有接触砌体墙的。 3. 与砌体墙相连接的,一般都有拉结筋,具体看设计说明。 4. 从你图上看出,你的是剪力墙,不是柱。

    2011-11-08 12:56:47 

  • 为什么要加呢?不需要。。。

    2011-11-08 13:04:18 

  • 暗柱在剪力墙内部的,外面是看不见的,从你的图上看,应该是短肢墙或薄壁柱。不管是柱还是墙,只要是砌体墙与砼连接的都要设置砌体加固筋,目前一般都以植筋为主。

    2011-11-08 13:29:46 

  • 老师您好:我做的结构师框剪结构 大部分都是异形柱 常规做法中需要在异形柱柱与后砌墙接缝处增加水平加筋吗,就是需要增加砌体加强筋吗? 回复;为了保证砌体与剪力墙体整体性及减少裂缝,规范规定必须设置拉结筋,具体做法见06SG614-1图集,见载图

    框剪结构

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-11-09 14:11:13 

  • 这需要看你结构设计总说明中要求,看要求设置没有,下图是我们做得短肢剪力墙结构设计总说明中砌体墙构造做法。如果要求可以直接在定义砌体墙时填写拉结筋即可,即气体通长筋。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    砌体加强筋

    2011-11-10 15:18:29 