泥土工 2011-11-08 09:57:58 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1171查看 11回答
暗柱柱两边是砌体墙时 需要砌体增加水平加筋吗
老师您好:我做的结构师框剪结构 大部分都是异形柱 常规做法中需要在异形柱柱与后砌墙接缝处增加水平加筋吗,就是需要增加砌体加强筋吗?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据规范要求是应该加砌体加强筋的。
2011-11-08 10:09:41
-
需要 根据图纸要求
2011-11-08 10:04:50
-
一般现在都是增加通长钢筋了。
2011-11-08 10:11:43
-
要放拉墙筋。
2011-11-08 11:11:26
-
一定要有砌体加筋的
2011-11-08 11:03:03
-
根据规范要求是应该加砌体加强筋的,现场施工一般以植筋的形式体现。
2011-11-08 11:32:05
-
1. 柱长>4*柱宽,就不叫柱了,叫墙。 2. 暗柱,是指剪力墙内部的竖向加强部分,是剪力墙的一部分,所以,暗柱是不可能有接触砌体墙的。 3. 与砌体墙相连接的,一般都有拉结筋,具体看设计说明。 4. 从你图上看出,你的是剪力墙,不是柱。
2011-11-08 12:56:47
-
为什么要加呢?不需要。。。
2011-11-08 13:04:18
-
暗柱在剪力墙内部的,外面是看不见的,从你的图上看,应该是短肢墙或薄壁柱。不管是柱还是墙,只要是砌体墙与砼连接的都要设置砌体加固筋,目前一般都以植筋为主。
2011-11-08 13:29:46
-
老师您好:我做的结构师框剪结构 大部分都是异形柱 常规做法中需要在异形柱柱与后砌墙接缝处增加水平加筋吗,就是需要增加砌体加强筋吗? 回复;为了保证砌体与剪力墙体整体性及减少裂缝,规范规定必须设置拉结筋,具体做法见06SG614-1图集,见载图
2011-11-09 14:11:13
-
这需要看你结构设计总说明中要求,看要求设置没有,下图是我们做得短肢剪力墙结构设计总说明中砌体墙构造做法。如果要求可以直接在定义砌体墙时填写拉结筋即可,即气体通长筋。
2011-11-10 15:18:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看