• 计算钢筋连接数!

    我现在是要算出该图纸中的焊接于机械连接的数量 结构总说明里只有说明钢筋机械连接于焊接的接头连接区段长度啥的,没说明多大的钢筋采用焊接或者机械连接! 所以不知该如何算! 目前KZ的钢筋一般都在18-25MM 我们采用电渣压力焊来焊接即可! 梁筋一般在16-25MM 图纸中没说明多大用机械连接! 所以 算不出 需要多少个机械接头 还是都采用绑扎连接都可以的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸中没有的,就看方案是怎么设计的,一般梁钢筋大于20的就要采用机械连接了,小于20的可以采用搭接连接。不过我个人感觉如果是跟甲方算量就按搭接计算既可以了,因为搭接是LLe,就拿20的钢筋来说吧,C30的混凝土,一二级抗震,搭接至少是1.2*34*20=816,大约是2KG重。按5000kg一吨钢筋计算就是10块钱,而一个连接20钢筋的机械接头加上钢筋套丝的人工费也没几个钱,25的钢筋差的还要多些。所以图纸没提完全可以按搭接算

    2011-11-09 09:17:01 

  • 梁一般是使用对焊连接的。

    2011-11-08 20:35:27 