• 如何得知图纸设计中钢筋d为多大时采用什么方式连接

    我现在是要算出该图纸中的焊接于机械连接的数量 结构总说明里只有说明钢筋机械连接于焊接的接头连接区段长度啥的,没说明多大的钢筋采用焊接或者机械连接! 所以不知该如何算! 目前KZ的钢筋一般都在18-25MM 我们采用电渣压力焊来焊接即可! 梁筋一般在16-25MM 图纸中没说明多大用机械连接! 所以 算不出 需要多少个机械接头 还是都采用绑扎连接都可以的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据规范要求,一般钢筋在22以上必须是采用焊接,22以下可以采用焊接也可以采用绑扎搭接,具体采用那种连接方式,看具体的施工方案选择或设计要求,在没有设计要求或施工方案时,可以采用绑扎接头(22以上采用焊接) 22以上必须采用焊接或套筒连接,可以是对焊,也可以是电弧焊。22以下的可以用绑接,也可以用焊接,套筒连接等。

    2011-11-08 21:52:13 

  • 现在正常的情况是16以上的就可以用机械连接了,焊接在钢筋施工中用的不是太多了,16以下的采用绑扎搭接就可以了。

    2011-11-08 23:39:32 