zhangzaiying111 2011-11-10 18:59:47 | 山东省 其他专业 | 753查看 5回答
工程只有一层,高度3.5米,基础是400厚的筏板,请问柱梁板还算脚手架么
工程只有一层,高度3.5米,基础是400厚的筏板,请问柱梁板还算脚手架么
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,柱子计算脚手架,梁板不计算脚手架
2011-11-11 07:49:08
-
计算综合脚手架,套定额相应子目
2011-11-10 19:15:01
-
计算脚手架的高应该是室外地坪与±0.000的高差(假设0.3米)+层高。即室外地坪至檐口高度(有女儿墙算到女儿墙压顶的顶)。
2011-11-10 19:16:07
-
肯定要计算脚手架的,脚手架的计算有个高度的,超过了就要计算的,我记不清楚了,好像1500左右的,你看一下书就知道的
2011-11-10 19:07:16
-
应该要计算脚手架的,根据当地规则看看吧
2011-11-10 22:10:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看