• 消防系统调试“点数”的计算?

    消防系统调试包括自动报警系统、水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置、气体灭火系统装置,其中自动报警系统和水灭火系统的调试按“点数”计算,想知道这两个系统调试的“点数”具体怎么计算?哪些是属于自动报警系统调试的“点数”?哪些是属于水灭火系统调试的“点数”?“非编码感温探测器”是否计入“自动报警系统调试的“点数”呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、自动报警系统装置调试的点数包括:有地址的烟感、有地址的温感等各种探测器、有地址的手动报警器、带多个探头的地址模块的数量。 2、编码型烟感探测器可以直接接入消防报警系统,而非编码的烟感探头是不能直接接入火灾自动报警系统的,需要通过模块来接入系统之中,所以非编码感温探测器的数量不计入自动报警系统调试的点数,模块的数量计入点数内。 3、水灭火系统调试的点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。包括消火栓按钮的数量、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警器以及消防水泵等所用的输入模块、输出模块的数量之和。

    2011-11-14 11:02:15 

  • 自动报警系统的点数包括所有弱电系统的组件,如探测器、模块、等,非编码探测器只计取模块的数量;水系统的调试包括消火栓及自喷的个数

    2011-11-14 09:39:19 

  • 自动报警系统和水灭火系统的调试按烟感、声光报警“点数”计算;水灭火系统调试的“点数”按喷淋头、湿式报警装置、水流指示器数量计算。

    2011-11-14 09:55:58 

  • 1、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。也就是说各种温感、烟感、报警接口、报警按钮的实际数量计算点数。 2、水灭火系统控制装置按照不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。也就是按照湿式报警装置、水流指示器和喷淋头的实际数量计算点数。 3、‘非编码温感探测器’应该计入自动报警系统调试的‘点数’的工程量之内。

    2011-11-14 11:15:41 