• 引下线一般与基础相连

    在计算引下线时,算了竖直高度,当引下线接地是,是否算至基础底?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这得看设计,如果是在室外用接地极接地就不用算到基础底,如果是基础作接地极就要引到基础底的钢筋上。

    2011-11-14 20:59:50 

  • 凡是基础钢筋在接地设计中是进行接地极或者接地网焊接连接时,利用建筑物柱钢筋的引下线工程量长度都应该计算到基础层钢筋的位置。

    2011-11-15 10:20:51 