• 电气中钢管沿钢索敷设和沿钢支架敷设?

    1.钢管沿钢索敷设定额里不包括钢索的含量,那么钢索是否需要另计,套什么定额?工程量是否与管的工程量一样?(土建施工图中没有钢索) 2.钢管沿钢结构支架敷设定额中也不包括钢支架的含量,是否这部分钢结构支架的工程量要计算在土建工程量里?(有没有图集) 3.如果图纸中没有要求钢管的敷设方式,钢结构厂房中一般选用哪种敷设方式敷设配管? 谢谢了,因为没算过钢结构电气部分,请讲详细些,还有计算工程量需要注意的一些问题,谢了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、你问的第1、2条中是说的钢管敷设的位置情况,比如是钢索敷设吧,那么沿钢索敷设,相比较而言,就会对钢管附着在钢索上就需要绑扎等,与沿“砖、混凝土结构”而言不一样吧,工作内容不一样所以定额就分开了;同样,对钢结构而言,敷设的钢管也不一样。钢管沿钢索和钢结构敷设指敷设的环境,如果是框架结构或混凝土结构或砖混结构的建筑,那么就不必考虑钢索。你所说的土建中没有钢索,那就不用套此定额;钢结构的计算在土建里面,在图纸中会注明参考什么图集的。 2、钢结构厂房中一般选用哪种敷设方式敷设配管?就按钢管沿钢结构支架敷设定额。在安装这块计算中,特别注意灯具等布置在钢结构的位置、高度等要仔细考虑。