2栋挨着的厂房脚手架问题
有2懂厂房用变形缝隔开,均是砖混结构,算脚手架的时候算一面墙的双排外架吗!? 如果计算的话,里面的满堂脚手架又如何计算!?是否扣除问题补充:湖北造价咨询
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于你提到的问题要分三种情况来说比较好。 第一种情况:两栋厂房是同时一起开工建设,在此就只能计算里脚手架,就没有综合脚手架的费用计算给您了,因为里脚手架的作用是建筑装饰、结构工程施工所用的; 第二种情况:两栋厂房的建设开工时间不在一起,先开工建设的厂房则需要计算综合脚手架和里脚手架,综合脚手架主要用于外墙装饰抹灰,里脚手架则用于墙体结构砌筑和内墙面装饰施工; 第三种情况:两栋厂房同时开工建设,但是存在高低跨度差,则较高的一栋厂房要计量综合脚手架和里脚手架,另外一栋则只计算里脚手架即可。 同时别忘记,不同高度的综合脚手架、里脚手架的单价不一样哦。
2011-11-17 11:17:05