小月 2011-11-17 14:00:26 | 河北省 其他专业 | 758查看 3回答
11G101-1的图集的锚固搞不清啊!
图集上的LaE是由抗震锚固长度修正系数“乘以”非抗震锚固得来的,可是在抗震结构的建筑里,图纸上球锚固值时不会要用“lab”来求“la”,然后在由“la”间接求“laE”吧? 非抗震的lab和laE有什么关系啊?就是laE=la*抗震锚固修正系数吗? 还有labE什么时候用到啊?他难道和laE没关系吗? 搞不懂。。。。 请教各位?问题补充:labE呢?什么时候用到呢?和lae有什么关系啊?labE只是用来和和lae在是否需要锚固时“做比较”用的吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳lab=非抗震基本锚固 labe=抗震基本锚固 la=非抗震锚固 lae=抗震锚固 la=系数*lab lae=系数*la
2011-11-17 14:26:55
-
好好认真研究看看学习就知道!
2011-11-17 14:07:35
-
非抗震的lab和laE有什么关系啊? 回复:Lab是非抗震受拉钢筋的基本(注意基本二字)锚固长度,Lae是抗震锚固长度。那么非抗震的锚固长度La=ζa﹡Lab。 还有labE什么时候用到啊?他难道和laE没关系吗? 回复:抗震锚固长度Lae=ζae﹡La(相当于ζa﹡Lab)。
2011-11-18 09:25:06
-
图集中矩形洞宽和洞高均大于800时,“当洞口上边或下边为剪力墙连梁时不再重复设置暗梁”,如果仅是洞口上方有连梁下方没有,上方不设暗梁,洞口下方还用设置暗梁吗?
-
我下载的图集pdf格式的,但是不能在上面做任何标注,请问哪位老师有可以做标注修改的pdf格式的图集,谢谢了 请发eryong09@sina.com
-
地下室外墙转角部位水平筋在11g101图集中说为一个搭接长度,可图集中画的是剪力墙没有画出角柱,是不
地下室外墙转角部位水平筋在11g101图集中说为一个搭接长度,可图集中画的是剪力墙没有画出角柱,是不是可以理解为:遇到角柱时直瞄到角柱中够锚固长度即可?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看