• 构造柱 箍筋 为什么不计算加密的量

    构造柱箍筋为什么不计算加密的箍筋量 计算设置我己设置上了 汇总后没有加密的箍筋量 求大家指点

    柱箍筋

    构造柱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的设置只是设置要加密的范围,至于怎么加密,加密多少,是按50,100,还是200,还要在相应的柱箍筋信息中输入。

     

    比如你输入c10-100/200,那软件就会计算成,在max(500,li,cg/6)箍筋间距为100,中间为非加密区按200布置。

     

    如果只是输入c10-100,那么软件就会按间距100布箍筋,不存在加密非加密啦、

    2014-05-10 22:48:49 

  • 答:这是因为构造柱,设计图和11G101-1-3,规范等都是i不设置的。

    2014-05-10 22:09:51 

  • 肯定是计算了。把构造柱箍筋信息改为C6-200,汇总计算查看箍筋根数,再把箍筋信息改为C6-100/200后再汇总计算,这时的箍筋根数肯定要比前面的多。

     

    加密区箍筋与非加密区箍筋安全一样,所以只有数量的区别没有形状与类型的区别。

    广联达服务新干线


    2014-05-10 22:14:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!