• 墙体预留洞口补强大样中钢筋的问题

    墙体预留洞口补强大样中洞口长边边长大于等于300小于800的墙体给了补筋大样图,其中有一句话是“每边加筋不应少于2B14且不小于同向被切断钢筋面积之和的50%”。这句话是什么意思啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    举例说明:JD 700*700 墙厚300 墙身水平筋和垂直筋为B12@250 计算每边加强筋个数。 700/250≈3根,即700宽洞口长度内要截断纵横筋各3根,即截断总数3*2=6根,不少于切断钢筋面积之和的50%,即6*50%=3根,因为一般剪力墙都是双排钢筋,故每边还须乘2即3*2=6根,所以洞口补强筋每边为6根。如果剪力墙为单排筋,那就是3根(一般都是双排筋)

    2011-11-23 21:09:01 

  • 每边加筋不应少于2B14且不小于同向被切断钢筋面积之和的50%”,这句话的意思是洞口每边加强筋为2B14,剪力墙竖向筋和水平筋遇洞口有部分钢筋需要切断,不小于同向被切断钢筋面积之和的50%”,就是不小于洞口每边被切断的钢筋面积总和的50%。

    2011-11-23 20:51:03 