• 墙体预留洞口补强大样中钢筋的问题

    施工设计说明中墙体预留洞口补强大样中洞口长边边长大于等于300小于800的墙体给了补筋大样图,其中有一句话是“每边加筋不应少于2B14且不小于同向被切断钢筋面积之和的50%”。这句话是什么意思啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、每边加筋不应少于2B14 2、且不小于同向被切断钢筋面积之和的50%,如原设计切断了6B14,那么最少应该是3B14

    2011-11-23 15:23:11 

  • 每边加筋不应少于2B14且不小于同向被切断钢筋面积之和的50%”。这句话是什么意思啊? 应该是楼上所说3B14的2倍,因为剪力墙为双排钢筋,所以每边应该是3B14*2=6B14

    2011-11-23 20:47:17 

  • “每边加筋不应少于2B14且不小于同向被切断钢筋面积之和的50%”。这句话是什么意思啊? 1、《每边加筋不应少于2B14》是洞口加筋的构造要求。 2、《且不小于同向被切断钢筋面积之和的50%》这句话是说在洞口处,增设同强度加强钢筋的截面面积是被洞口切断了的钢筋的总截面面积的一半,这是加筋的计算要求。在计算要求小于2B14钢筋截面总面积时,采用构造要求加筋。