有做过施工现场的请教下关于预埋管的问题.
应急照明预埋管的敷设,有个疑问:如从一个疏散指示灯走到另一个疏散指示灯,必须引下,但是这段管是引下一次(在这个灯顶部的楼板预埋一个接线盒,直接利用楼板的接线盒水平引至另外一个指示灯),还是需要引下再引上(只利用下面灯具的这个接线盒)呢,如果是后者,那么管和线都要计算2倍的垂直距离了.问题补充:楼板内是否可以埋接线盒,因为这样就会少预埋一些管线(现场一般都有灯头盒这样的,但是又有人说规范中不能在楼板内埋接线盒,不埋的话,天花的灯具怎么接呢)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如从一个疏散指示灯走到另一个疏散指示灯,必须引下,但是这段管是引下一次(在这个灯顶部的楼板预埋一个接线盒,直接利用楼板的接线盒水平引至另外一个指示灯)。楼板内和墙上均埋设线盒的。
2011-11-24 07:29:52
-
1、可以采用设置分接线盒的方式,及在平面图中电气配管的三通或者四通位置预埋接线盒时可以的。 2、楼顶板盒墙体都是可以预埋接线盒或者分线盒的。只是在楼地面不能预埋预留设置接线盒或者分线盒。
2011-11-24 07:47:09