• 柱的箍筋加密的问题

    我所了解的箍筋加密好像是两头加密区 中间非加密区 而广联达计算的时候两头的加密区好像不相等 是什么影响的!!看图片

    问题补充:图片怎么上传不了 手打吧 这公式是什么意思 4*4箍的 大箍 Ceil(500/100)+1+Ceil(784/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1166/200)-1 这里面是不是有绑扎搭接的加密长度, 咱们广联达的柱中都设置了搭接处箍筋加密,而梁中为什么没有?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱子两端的加密区不一定是相同的 因为这个加密长度是由三个值相比较取大的。所以可能相同也可能不同呀。

    非加密区

    绑扎搭接

    2011-11-24 15:25:46 

  • 一般楼层框架柱子下部的加密区是柱长边尺寸和Hn/6和500的三者的最大值,而上部加密区还要加上梁高,所以两个加密区是不等的,软件也是这样计算的。

    2011-11-24 15:52:19 

  • 4*4是箍筋支数,钢筋加密分三个情况,梁和柱的两端,还是一个是在主筋绑扎搭接区。不过11G101-1里取消了绑扎搭接区的箍筋加密。

    2011-11-24 18:14:37 

  • 你没有给层高,柱梁的尺寸,所以在这也不能给你分析你上面的计算式。 箍筋个数计算:下图,图一抗震柱箍筋根数计算,图二非抗震柱箍筋根数计算

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-11-24 21:06:05 