有秘密不能说 2011-11-24 15:23:47 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1266查看 4回答
柱的箍筋加密的问题
我所了解的箍筋加密好像是两头加密区 中间非加密区 而广联达计算的时候两头的加密区好像不相等 是什么影响的!!看图片问题补充:图片怎么上传不了 手打吧 这公式是什么意思 4*4箍的 大箍 Ceil(500/100)+1+Ceil(784/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1166/200)-1 这里面是不是有绑扎搭接的加密长度, 咱们广联达的柱中都设置了搭接处箍筋加密,而梁中为什么没有?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子两端的加密区不一定是相同的 因为这个加密长度是由三个值相比较取大的。所以可能相同也可能不同呀。
2011-11-24 15:25:46
-
一般楼层框架柱子下部的加密区是柱长边尺寸和Hn/6和500的三者的最大值,而上部加密区还要加上梁高,所以两个加密区是不等的,软件也是这样计算的。
2011-11-24 15:52:19
-
4*4是箍筋支数,钢筋加密分三个情况,梁和柱的两端,还是一个是在主筋绑扎搭接区。不过11G101-1里取消了绑扎搭接区的箍筋加密。
2011-11-24 18:14:37
-
你没有给层高,柱梁的尺寸,所以在这也不能给你分析你上面的计算式。 箍筋个数计算:下图,图一抗震柱箍筋根数计算,图二非抗震柱箍筋根数计算
2011-11-24 21:06:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看