• 关于墙柱(暗柱)绑扎区箍筋加密的问题

    结算时,拿到一份施工组织设计,说柱-16以上(不含16)钢筋为电渣压力焊连接接,其他为绑扎连接。这样的话暗柱绑扎区域就会很多,而且这份图纸中的墙柱大部分为14级16的纵筋。按照软件默认的计算方法在搭接区内的箍筋为纵筋直径的较小值,MIN(5D,100)加密,搭接区域为2.3Lae这样算法就会标准成2.9米高.箍筋就为33或39根,感觉非常的不可能,如果纵筋为14的加密间距就为70,有12的筋加密间距就为60。后来找到了08G101-11中说纵向受压钢筋搭接区域的范围加密为MIN(200,10d),这种说法对么,谢谢各位老师给我指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    太小的钢筋焊接不是很好施工,但是搭接范围内要加密5D的要求也不现实,没见那个工地做到,这个问题最好问设计院,受压受拉并不是绝对的,而且11G101-1第54页已经很明确梁柱搭接区内箍筋是要满足100及5D的要求的。我们经常为这事双方结算闹的很厉害的,最好是让设计院明确,5D是很不现实,12厘的主筋就要60mm间距,暗柱都是复合箍比较多,实际上连60都不到。

    2011-12-22 09:56:21 

  • 按图纸上要求计算一般情况下施工组织设计都是按图纸为依据编制的,

    2011-12-21 23:34:49 

  • 我的理解是这样的,规范是必须执行的,设计也好,施工组织设计也好,都不能低于规范的标准。 经批准的施工组织设计可以作为结算的依据,经批准的施工组织设计选定的施工工艺超出了规范的标准是允许,只要不低于规范的标准就行。 如果你拿到的施工组织设计是经批准的,那么可以按“柱-16以上(不含16)钢筋为电渣压力焊连接接,其他为绑扎连接。”这个标准结算。

    2011-12-21 20:59:53 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题