• 江苏04定额 钢筋接头工程量

    工程量计算规则第4条:电渣压力焊、锥螺纹、套管挤压等接头以个计算。预算书中,底板、梁暂按8米长一个接头的50%计算。这个50%到底什么意思?是指接头数量取一半还是其它?

    问题补充:按这样的看法的话,其实这个50%对我们钢筋接头的工程量不起作用了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程量计算规则第4条:电渣压力焊、锥螺纹、套管挤压等接头以个计算。预算书中,底板、梁暂按8米长一个接头的50%计算。这个50%到底什么意思?是指接头数量取一半还是其它? 50%是指接头位置错开的意思,与预算计算接头量无关。预算计算接头是竖向筋每根按每层设置一个,在基础底板上设置一个。水平通长筋每根按8米设置一个

    2011-11-26 12:42:58 

  • 工程量计算规则第4条:电渣压力焊、锥螺纹、套管挤压等接头以个计算。预算书中,底板、梁暂按8米长一个接头的50%计算。这个50%到底什么意思?是指接头数量取一半还是其它? 不是就的不能在同一个截面里面搭接,需要间隔搭接 相邻2个搭接接头要错开一段距离就是50%搭接

    2011-11-26 11:20:27 

  • 这是钢筋验收规范中规定的,钢筋在同一位置的受力钢筋接头率不能超过50%。就是要错开搭接的意思,在计算设置中设置一下,软件会自动计算的。