• 连梁端支座直锚、暗梁或边框梁端支座锚固

    连梁在端支座直锚时是否必须伸到头?11G101-1中未列出暗梁、边框梁端支座为边缘构件时的锚固构造,是否同连梁? 11G101-1未反映暗梁或边框梁与连梁重叠范围箍筋如何排设(06G901-1规定,暗梁时为过渡配置,边框梁时为在重叠区间距相同并插空配置)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁在端支座直锚时是否必须伸到头? 当直锚满足lae时不需要伸到头。 11G101-1中未列出暗梁、边框梁端支座为边缘构件时的锚固构造,是否同连梁? 暗梁属于剪力墙构件,同剪力墙锚固构造。边框梁同梁构造。不同连梁。 因为11G101没有代替06G901-1,所以按照06G901-1规定即可。

    2011-11-27 18:35:19 

  • 连梁在端支座直锚时是否必须伸到头?11G101-1中未列出暗梁、边框梁端支座为边缘构件时的锚固构造,是否同连梁?所有的钢筋直锚都要满足直锚要求就可以了 11G101-1未反映暗梁或边框梁与连梁重叠范围箍筋如何排设(06G901-1规定,暗梁时为过渡配置,边框梁时为在重叠区间距相同并插空配置)?11G101-1没有替代06G901-1图集 嗯,是这样的