• 03G101-1中梁端支座锚固中为什么图示只有0.4lae+15d和支座宽-保护层+15d比较大小?

    03G101-1中梁端支座锚固中为什么图示只有0.4lae+15d和支座宽-保护层+15d比较大小?而没有(Lae,0.4Lae+15d,支座宽-保护层+15d)取最大?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以看一下山东大学陈青来教授答疑03G101平法国家建筑标准设计中的问题答复 ●梁问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。” ■答梁问题(2):laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。

    2009-06-30 16:19:42 

  • 你可以自己计算后比较一下,我认为是0.4lae+15d小一些

    2009-06-30 16:13:41 