hhxxttss 2011-11-28 11:10:38 | 北京市 其他专业 | 1939查看 9回答
弱电配管问题
请教,户内弱电配管自RD箱引出,均为SC20暗敷设 1电视系统:1V=几根管,2V=几根管,3V=几根管 2电话系统:1T=几根管,2T=几根管 主要是想知道有什么依据,有图集什么的说明吗
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
户内弱电配管自RD箱引出,均为SC20暗敷设 1电视系统:1V=1根管,2V=1根管,3V=1根管,但是管径有差异吗,越来越大,穿的线的根数不一样 2电话系统:1T=1根管,2T=1根管 查看截图
2011-11-28 11:22:44
-
几T就是几根的意思,但要注意不是所有都是这么标注的,还是要看看弱电的原理,不然在这清楚了,换个图就又不清楚了,相关的资料看下。
2011-11-28 11:23:31
-
1电视系统:1V=几根管,2V=几根管,3V=几根管 2电话系统:1T=几根管,2T=几根管 这个分别对应的是管道的根数 没有图集依据 这个是设计的一种表示方式 一般在管道前面的数为管道根数 数*管道型号 1T=几根管,2T=几根管 1根管道 2根管道 电话系统中间的 电视系统同样的道理
2011-11-28 11:13:35
-
都是一根管,数字代表管内线的根数,你是学安装的吗?
2011-11-28 13:17:06
-
1v的后面的是电视的终端插座了 ,表示1V是管里有一根线,1T后面接的是电话插座,导线走到这里只有一根了,表示的是管里有一根线。同理,3v表示在配电箱出来到第一个电视插座的这段距离中,有三根线,这是毋庸置疑的,电视的线路有时候会有这样的说话,因为怕信号流失,所以一根线需要配一根管,这个需要在现场明确核实下,通用的3V就是一根管里面有3根线,电话亦是同理。
2011-11-28 12:01:40
-
请教,户内弱电配管自RD箱引出,均为SC20暗敷设 1电视系统:1V=几根管,2V=几根管,3V=几根管 2电话系统:1T=几根管,2T=几根管 主要是想知道有什么依据,有图集什么的说明吗 回答:那个数字是线的根数,而不是管的根数。没见过图集,设计图纸就是这样的。
2011-11-28 12:05:13
-
杯具,只有上面的这个同志说的对,不知道各位是怎么混等级的。 1V2V1T2T的意思是,一根管里,穿的几根线,并不是表示的几根管,但是图纸中,也应该有说明,几根线,穿多大的管。。。。。
2011-11-28 13:20:50
-
1、电视系统:1V=1根管,2V=2根管,3V=1根管。因为一户有一根电视信号线,使用一根管穿线串联即可。 2、电话系统:1T=1根管,2T=1根管。因为一般一户只有一个电话号码,使用一根管穿线串联即可。即便有两个电话号码一根管穿两根线也可以。
2011-11-29 05:44:30
-
没有系统图吗?系统图里应该有说明的。
2011-11-29 08:49:29
-
如图,消防和弱电的配管问题 1.1V、2V、3V都应该是穿一根管还是1、2、3根管 2.FS+FX、FS+D都应该是穿一根管还是2根管问题补充:如果都穿一根管,那管径是按原管径还是应该加大?
-
各层水平布线时暗敷设管采用2TD:SC25CC.WC,其它SC20CC.WC 请问这句话怎么理解,2TD是指两根网线还是其它什么意思呢? 水平布线相对的弱电井内的坚向桥架吗?
-
我想问一下,关于弱电的管线的计算,像这种,从表箱出来的电视管都叠在一起了,我是按一根计算还是俩跟,或者是一户一根,进户后有个接线盒把管分开,还是一根管只接一根线,带一个面板呢。
-
请问各位大侠:电气配管中接线盒安装,盒的个数怎样确定?多少米配一个呢?问题补充:没有具体电路图只有个具体米数。要乘以多少系数得到盒的个数
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看