建筑人生 2011-12-01 10:17:51 | 山东省 土建算量GCL2013 | 758查看 1回答
1、图形算量中的柱怎么定义?算模板时量有问题。特别是暗柱,转角柱,框架柱没什么问题。
1、图形算量中的柱怎么定义?算模板时量有问题。特别是暗柱,转角柱,框架柱没什么问题。 2、把钢筋图导入图形中后,用做什么处理吗? 比如柱的处理,梁的处理.....请详解
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1.依据我做工程的经验来看,GCL2008中,柱的工程量,包括模板都是没什么问题的。其定义方式与一般的构件没什么差异,只要将柱的截面尺寸、高度、标高等信息与图纸要求保持一致,即可。 而模板工程量通常有两种算法:一种是计算接触面积,一种是按砼体积计算。如果计算有误的话,可能是在绘图区中绘制图元时,与其他构件的相交位置有问题。这种情况您可以检查一下工程中的绘制情况是否正确。还有一种可能,就是属性定义时,与计算有关的属性定义有误,导致计算错误的。 问题2.钢筋工程导入GCL2008后,通常情况下,是不需要进行处理的。但当工程中有剪力墙结构时,需要注意一下,剪力墙上有墙柱时,墙是绘制到墙柱边的,还是墙柱位置也绘制了墙。若墙只绘制到墙柱边,则需要将墙体补画齐全,否则会影响到墙面装修等室内装饰的工程量计算。 希望我的回答能给予您帮助。
2011-12-01 12:14:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看