• 陕西2004定额 模板支撑增加费

    请教各位大侠: 陕西2004定额,模板子目层高是按3.6 m考虑的(包括3.6m)。建筑设计层高超过3.6 m时,应计算超高支模。 同时定额说明: ““支模每增加1m”子目指建筑设计层高超过3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m计算应增加的消耗量定额,梁、板处于层高3.6m以上时则应全部计算其支模增加消耗量,墙、柱为超过3.6m以上部分则计算支模增加消耗量。” 梁、板超高按其超高的体积一次计算总砼量。 那墙、柱是按超高的高度分段分别计算不同分段的超高体积,并给“超高每增1m”定额乘以高度的分段数,还是一次计算所有超高的体积???

    问题补充:比如,层高6.6m,那我把超高的3米墙、柱砼量一次套一个“每超高1m”定额乘以3,还是要分别计算4.6、5.6、6.6的砼墙、柱量,分别套“每超高1m”定额乘以1、“每超高1m”定额乘以2、“每超高1m”定额乘以3???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高6.6m 超高3.0米 套用超高1.0米的相应子目 按照工程量*3计算

    2011-12-04 09:05:59 

  • 应该是1+1*2+1*3计算

    2011-12-01 15:45:01 