• 梁的下部筋

    在原位标注的时候输入下部筋,如下图,只能输入 8C40+3C40+10C40,如果吧后面的2/6 2/8也输入的话就会出错,请问如何解决,谢谢

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    底部都是贯通筋,分排就可以,计算是一样的

    2011-12-02 11:13:16 

  • 在原位标注的时候输入下部筋,如下图,只能输入 8C40+3C40+10C40,如果吧后面的2/6 2/8也输入的话就会出错,请问如何解决. (梁底筋)排数可不用输入,因计算结果都一样.

    2011-12-01 17:25:38 

  • 应该输入5/8/8

    2011-12-01 17:33:51 

  • 设计图纸没有这样标注的,总共是21C40,应该是5/8/8 要不说说你梁的截面,或者截个图过来看看

    2011-12-01 17:55:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题