• 设置板受力钢筋双网双向后,板受力筋目录下没有新建新的钢筋?高手给解答一下

    板受力钢筋新建绘制双网双向后不是应该在目录下面新建几个新的同标号钢筋吗? 为什么我设置后没有呢? 我的钢筋是C12@200 用xy方向多板绘制的,后来没有选中全部的板,随便选了一块单板,用xy方向布置,SLJ-1下面就新建了SLJ-2.我便给所有板都合并了然后用单板,xy方向布置双网双向钢筋,还是没有新建SLJ-2 请问这是为什么?影响量吗?很疑惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    XY方向布置板受力筋后 软件会自动新建出受力筋 新建的原则是根据你输入钢筋的级别、直径、间距来设置排序的 你的XY方向均为c12-200 所以软件只会新建出SLJ-1,如果X向和Y向布置的钢筋不一样,软件就会新建出SLJ-1和SLJ-2了。

    2011-12-02 15:18:31 

  • 相同规格和间距,就不用重复的建立了。 下一个问题还真看不懂。

    2011-12-02 09:15:16 