• 防雷的相关问题

    我是新手,接到了一套电施土,有几个不太明白的问题望大家赐教。 1.图纸上说,防雷引下线均利用柱内大于Φ10的主筋(不少于4根)分10处焊接引至接地体,引线1,5,6,10在距室外地面0.5米处设测试及补打接地极用的连接板箱(200*250),连接板箱可安装在附近的外墙上。 2.接地体采用40*4热镀锌扁钢沿基础四周素混凝土内暗敷设一圈,埋深室外地面1米以下并与基础地梁主筋焊接连通为联合接地体,所有进出建筑物的金属管道均需与接地体焊接相连,作总等电位联结,本工程接地,保护接地,防雷接地,重复接地,弱电接地均共用接地体。 补充: 每层的层高是3.6米,共五层 问: 1.接地引线怎么算? 2.接地母线怎么算?

    问题补充:基础深2米

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、防雷引下线均利用柱内大于Φ10的主筋(不少于4根)分10处焊接引至接地体,引线1,5,6,10在距室外地面0.5米处设测试及补打接地极用的连接板箱(200*250),连接板箱可安装在附近的外墙上。 回答:这种接地方法在定额中有相应的定额子目,按子目套就可以了,工程量按柱的长度计算,你目前图中要求用10个柱每个柱内用4根直径大于10的钢筋连接。并有四个柱距室外地面0.5米处设测试点, 2、接地体采用40*4热镀锌扁钢沿基础四周素混凝土内暗敷设一圈,埋深室外地面1米以下并与基础地梁主筋焊接连通为联合接地体,所有进出建筑物的金属管道均需与接地体焊接相连,作总等电位联结,本工程接地,保护接地,防雷接地,重复接地,弱电接地均共用接地体。 回答:接地体采用40*4热镀锌扁钢可以套接地母线定额子目,长度是沿基础四周素混凝土内暗敷设一圈, 不能这样算 10*(5*3.6+1)*4/2,应该按10*(5*3.6+1)计算,你具体看一下当地定额,我说的计算式是我们这的计算规则。 基础埋深2米用算 利用主内主筋做避雷下引线还需要乘以钢筋根数么? 答:如果是两根就不需要,定额按两根考虑,如果是3根,乘1.5,;4根乘2;以此类推。这就很明确了,你现在图上说的是4根就乘以2那这个算式是10*(5*3.6+1+2)*2 如果你说的计算规则没有错,那你的同事一定错了,你一可以让佗说明原因。