• 防雷的相关问题

    我是新手,接到了一套电施土,有几个不太明白的问题望大家赐教。 1.图纸上说,防雷引下线均利用柱内大于Φ10的主筋(不少于4根)分10处焊接引至接地体,引线1,5,6,10在距室外地面0.5米处设测试及补打接地极用的连接板箱(200*250),连接板箱可安装在附近的外墙上。 2.接地体采用40*4热镀锌扁钢沿基础四周素混凝土内暗敷设一圈,埋深室外地面1米以下并与基础地梁主筋焊接连通为联合接地体,所有进出建筑物的金属管道均需与接地体焊接相连,作总等电位联结,本工程接地,保护接地,防雷接地,重复接地,弱电接地均共用接地体。 补充: 每层的层高是3.6米,共五层 问: 1.接地引线怎么算? 2.接地母线怎么算?

    问题补充:基础深2米

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.接地引线怎么算?就是指你所说的与“柱内大于Φ10的主筋(不少于4根)”的连接线以及与“连接板箱(200*250)”之间的连接线。 2.接地母线怎么算?就是指你所说的“接地体采用40*4热镀锌扁钢沿基础四周素混凝土内暗敷设一圈”的工程量。 3.还有不要忘记做接地系统调试呀。 希望对你有所帮助呀!