36****@qq.com 2011-12-06 10:24:46 | 陕西省 其他专业 | 338查看 1回答
防雷和接地
陕西:请问预埋件和接地极板是否有区别,是否套用同一个子目? 还有连接板应该算在接地板里面还是跨接线里面? 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳陕西:请问预埋件和接地极板是否有区别,是否套用同一个子目? 预埋件不一定是接地极板,但可以套一个子母 还有连接板应该算在接地板里面还是跨接线里面? 算在接地板
2011-12-06 13:10:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看