• 预制管桩设计14米,施工配的8+7米,请问多出那一米是否应该计算 四川地区

    预制管桩设计14米,施工配的8+7米,请问多出那一米是否应该计算 四川地区
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    预制管桩设计14米,施工配的8+7米,如果实际施工的深度是14米,那么多出那一米是应该计算。因为设计深度是估计的深度,应该以实际施工的为准。 四川地区 只是施工单位配桩出来不可能每根桩都和设计的桩长刚刚好,问题就在与这个多出来的是施工方的损耗还是需要算工程量,要看合同是怎么约定的,如果合同约定明明知道是14米深度,由于施工单位配桩出来不可能每根桩都和设计的桩长刚刚好,是施工单位的责任应该由施工单位承担,那么就不能结算这个多出来的工程量,应该属于施工方的损耗。

    2011-12-08 11:24:03 

  • 1、详细看看 设计说明及施工规范,设计深度一般是持力层的平均深度,施工时是可以调整的。2、看施工组织设计如何阐述此类问题。3、合同约定。4、看构件生产厂家如不能生产合模数的构件,应及早上报,做好经济签证进入结算。

    2011-12-10 17:45:57 

  • 这个不应该计算,根据图纸出的预算,已经包含损耗

    2011-12-08 09:51:40 

  • 当然应该计算,桩基础施工过程中,为了能够达到持力层,经常有超过设计深度的时候,所以要按实调整

    2011-12-08 09:47:07 

  • 不应该计算。但多算的一米,作为施工单位是要考虑的,在定额中有损耗,可以适当提高管桩的单价,降低损失。对甲方而言,也很合理。工程量不会因施工而言,就增加。供参考。

    2011-12-08 10:09:35 

  • 答:该多出的1m如果有设计院变更通知的话,可以计算,否则不可以计算。

    2011-12-08 11:40:58 

  • 可以出变更,或洽商,否则就是当时给你了,最终结算也是靠依据的。

    2011-12-08 12:02:31 

  • 看是什么结算方式了,如是清单结算,只能按打桩记录中有效长度计算,如是定额结算,可以办理变更、签证,桩体工程量按实,打桩量按打桩记录中有效长度

    2011-12-08 13:49:17 

  • 设计是14米,施工是因为什么原因要配成15米?根据不同的原因会有不同的结算方法,不能一概而论。预制桩打桩一般都按设计长度和承载力要求进行,桩顶控制标高设计是有要求的。如打不下去的要进行截桩,截去的桩还是要计算给施工单位的,同时增加截桩费用;如桩不够长就得送桩入土,之后要接桩,接桩是要单独设计并增加接桩费用的。

    2011-12-08 16:51:07 

  • 这个要看合同约定,施工中可能是管桩生产厂家没有这个6米的规格。

    2011-12-08 19:39:12 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题