• 2008GCL算量有梁板中的板和梁

    用GCL算量有梁板的梁高减掉了板厚,在算有梁板的板工程量时为什么软件还要减去梁与板相交的量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你只要是设置没有问题的话,软件不会计算错误的,请您仔细检查

    2011-12-08 15:44:05 

  • 软件是按ixia定额计算规则设置的,你再仔细验算一下---是的啦

    2011-12-08 15:45:47 

  • 用GCL算量有梁板的梁高减掉了板厚,在算有梁板的板工程量时为什么软件还要减去梁与板相交的量 软件里面清单跟定额的算法不一样,定额里面是不扣除梁与板相交的量的 只要总量对就行了 不可能的,只要定额设置好了是没问题的 你可以问服务电话4006-066-088 嗯

    2011-12-08 15:34:56 

  • “有梁板”不是说扣减板厚呀,它只是一个属性,方便自动套用做法的,梁高还是按照自己应该的尺寸计算的,再算体积的时候,应该是也不扣减板的,而是板计算到梁边线的

    2011-12-08 16:35:21 

  • 1、“有梁板”中的“梁”算全高(不扣除板厚,图纸上是多高就算多高) 2、“有梁板”中的“板”算梁内侧净面积(梁内侧的板净面积*板厚—柱与板相交的体积) 3、无论是手算还是软件计算,方式都是一样的,都是“梁取全高,板取净面积”这样的算法,然后如果混凝土标号一样,那清单时两者工程量加起来套“有梁板”,如果是定额的话,那分别套取相应子目。 4、只要输入正确,选择的计算规则正确,软件计算的量是不会有问题的,如果软件计算的量和手算的量有差别的时候,可能是小数点四舍五入的原因,因为软件是一个长式子直接算出来的,手算时可能会在小式子上四舍五入,不过有误差是正常的

    2011-12-08 16:52:11 

  • 用GCL算量有梁板的梁高应该是按梁截面高度计算的,在算有梁板的板工程量时应该减去梁与板相交的量(即板应该算到梁边),汇总计算后,你点查看计算式及三维扣减就清楚了。

    2011-12-08 16:50:05 

  • 您好,您咨询的这个问题其实是对软件中得计算的质疑。 我们来看看梁200宽*400高,板200厚。梁1是6000长,梁2是12000长,板1是12000*6000 有梁板中板的计算: 1、图一,我们自己手算体积对比一下: V板=(12-0.2)*(6-0.2)*0.2=13.688 证明与软件是一致的。 2、图二,我们自己手算模板对比一下: S梁1=(0.4*2+0.2)*6-0.2*(6-0.2)=4.84 证明与软件是一致的。 所以这个扣减是没有问题的,如果还是觉得软件计算有问题,请再咨询。 请点击查看全图!

    梁高

    相交

    2011-12-09 09:30:04 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: