• 电气穿线问题

    请问AEL也就是应急照明穿线BV-4*2.5-SC20这个线路的穿线是穿得4根线吗?为什么要穿4根线呢?因为是照明,一般2根就够了啊?请问这4根线都是什么线

    问题补充:这里面有火零是肯定的了,因为是应急似乎有一根备用的火线?剩下的那个呢?和联动系统有关?这是个高层有联动系统

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是 4根线 一开关(火)线、一零线、一火线(给备用电源充电)、一重复接地线。 应急照明系统中灯具设计是要求有重复接地线

    2011-12-09 14:27:13 

  • 首先 不同电源回路的电线,严禁穿在一个管子里的。 仔细看一下系统图或配电箱详图,应该能看清使用功能的

    2011-12-09 16:51:10 

  • 另两根是应急电源的。

    2011-12-09 19:44:20 

  • 你说的管内4颗照明线是3火一零!要求三项用电平衡,所以要用4颗线。明白了吗?

    2011-12-09 14:05:44 

  • 应该是三根吧,灯具低于2.4加一根地线

    2011-12-09 14:28:20 

  • 是 四根线 为什么是4根就不理解了

    2011-12-09 14:07:42 

  • 用四根线,首先市电供应的一火一零就两根线了,那么,像高层应急照明的,蓄电池或发电机也供应的的一火一零形成一回路。供参考。

    2011-12-09 14:26:35 

  • 另两根中一根是应急火线,另一根是保护地线

    2011-12-09 15:54:47 