  • 按第一册建筑工程土方子目计取。主要看哪一种工程了,你这个工程不属于市政工程,所以不用套市政上的定额。

    2011-12-12 21:51:05 

  • 一次属市政, 二次属安装

    2011-12-12 23:44:12 

  • 小区锅炉房输出的室外热力一次线、二次线的挖填土方是按第八册市政管道工程计取还是按第一册建筑 在市政定额的工程量计算规则中有明确的解释,建筑物外1.5米或第一个检查井范围内属于建筑,以外属于市政。

    2011-12-13 06:10:09 

  • 小区锅炉房输出的室外热力一次线、二次线的挖填土方是按第八册市政管道工程土方子目计取还是按第一册建筑工程土方子目计取?有没有文字性的文件?谢谢 回答:北京的规定是按管道的直径划分的。 给排水说明------无缝钢管管外径>250mm、其它钢管直径>150mm的室外管道,按设计要求,执行第八册《市政管道工程》定额。 市政管道说明-----无缝钢管管外径≤159mm,铸铁管公称直径≤250mm,其它钢管公称直径≤150mm及混凝土管管径≤400mm的室外管道,按设计要求分别执行第一册《建筑工程》或第五册《给排水、采暖、燃气工程》定额。