被遗忘的传说 2011-12-13 22:10:21 | 河南省 其他专业 | 701查看 5回答
室外电缆看看回路问题 求高人解答给80高分,急急急!!!!!
看图W4从电缆沟跑到手孔井中间那段应该几根电缆? 还是从手孔井里分出来6根和主线相同规格的电缆跑到图书馆? ZB-ACWU90是什么电缆?这种电缆能不能给报下价钱?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆沟至手孔井之间的电缆是直埋的,站区内电缆布置表后面已经明确给出了敷设方式,电缆保护管在你这份图纸上仅只从手孔井至建筑物内使用,室外部分均为直埋敷设。
2011-12-13 23:54:56
-
1、由配电室W4回路引出5根电缆(3根4*300mm2的和2根4*185mm2的即=5根)穿保护管到手孔井的。 2、平面图上的W4到手孔井一根红线标注的6,是设计标示要求敷设预留预埋电缆保护管的根数是6根。而并不是电缆的根数,5根电缆,设计6根保护管,其中备用一根。 3、W4电缆是由配电室途经手孔井到图书馆的。 4、所涉及的电缆可以按照阻燃铜芯交联聚乙烯铠装电缆(ZR-YJV22)单价乘以系数1.05比较接近。 电缆沟到手孔井的电缆保护管是实际电缆敷设的根数总加预留管之和。即W5到手孔井2根管2根电缆,此时按照设计预留一根备用管道;则从手孔井到下一个手孔井时相同。 W4即为6根管5根电缆,备用一根保护管;再从该手孔井合并出去9根保护管,而实际穿电缆时使用W4的5根电缆和W5的2根电缆,预留了2根保护管的位置以作备用。
2011-12-14 08:05:40
-
从W4出来是5根电缆,3根300的加2根185的。 不知道哪个傻蛋设计的。 这种电缆属于美国力拓加铝集团的集团内部型号。属于铝外皮铠装电缆。防护性能不如YJ(L)V,弯曲性能优于YJ(L)V,导电性能与YJ(L)V没有多大差别。价格高的吓人。 在工程实际应用中,超过120mm^2的电缆很少使用,第一是施工难度大,第二是性价比不高。设计单位只能要求产品质量,不允许指定品牌的。 像你工程中动辄使用240mm^2、300mm^2也不怕人笑话!像这么大的负荷,就应该增加变压器
2011-12-14 00:19:01
-
同意楼上湖北夜行的回答。
2011-12-14 11:18:44
-
1、敷设表是5根电缆,3根4*300和2根2*185的,很明显是三相五线,三根4*300的是相线,2*185的一根是零线,一根是备用的。 2、图上标的是六根的,可能是手误!