hy****@126.com 2015-11-25 18:33:10 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 14209查看 4回答
剪力墙基础插筋设置问题
各位老师你好,目前计算的图纸说明中,剪力墙的插筋有两种方式:1、基础厚度小于1000mm时,伸到基础底部弯折15d;2、基础厚度大于1000mm时,插筋插入基础LaE,且每两对钢筋有一对插入基础底部。请问以上剪力墙的插筋怎么设置,谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
目前计算的图纸说明中,剪力墙的插筋有两种方式:1、基础厚度小于1000mm时,伸到基础底部弯折15d;2、基础厚度大于1000mm时,插筋插入基础LaE,且每两对钢筋有一对插入基础底部。请问以上剪力墙的插筋怎么设置,
这种情况下,把剪力墙中的钢筋的垂直钢筋在计算节点中先按一种情况设置,然后画上图,在汇总计算后编辑钢筋中把其中的一部分修改为伸到基底,另一部分为不到基底为Lae的,然后锁定处理.
2015-11-25 20:28:39
-
点选已知大于1000厚度基础处的墙,修改节点如图
但这个节点计算的锚入长度是lae,需在编辑中修改带有弯折的那部分钢筋长度。试试用打断的方法行不行:把需要修改的墙在1/3处打断,修改2/3那段墙的节点
保留1/3段墙纵筋锚入基底弯折的属性,合并后计算
2015-11-26 11:14:03
-
第一种设置应该没有问题,第二种建议采用钢筋的综合长度设置。设置只能计算钢筋的数量,施工按设计要求布置。
2015-12-01 09:56:34
-
只能手动区分不同厚度基础的墙,比如先把基础厚度小的上面的墙选上,然后再属性点节点设置,把锚入基础的节点改了。然后再把厚度大的基础上的墙选上,然后重复上面的做法
2015-11-25 20:23:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看