• 剪力墙基础插筋设置问题

    各位老师你好,目前计算的图纸说明中,剪力墙的插筋有两种方式:1、基础厚度小于1000mm时,伸到基础底部弯折15d;2、基础厚度大于1000mm时,插筋插入基础LaE,且每两对钢筋有一对插入基础底部。请问以上剪力墙的插筋怎么设置,谢谢!

    墙基础插筋

    基础厚度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    目前计算的图纸说明中,剪力墙的插筋有两种方式:1、基础厚度小于1000mm时,伸到基础底部弯折15d;2、基础厚度大于1000mm时,插筋插入基础LaE,且每两对钢筋有一对插入基础底部。请问以上剪力墙的插筋怎么设置,

    这种情况下,把剪力墙中的钢筋的垂直钢筋在计算节点中先按一种情况设置,然后画上图,在汇总计算后编辑钢筋中把其中的一部分修改为伸到基底,另一部分为不到基底为Lae的,然后锁定处理.

    2015-11-25 20:28:39 

  • 点选已知大于1000厚度基础处的墙,修改节点如图

    答疑解惑但这个节点计算的锚入长度是lae,需在编辑中修改带有弯折的那部分钢筋长度。试试用打断的方法行不行:把需要修改的墙在1/3处打断,修改2/3那段墙的节点

    广联达服务新干线保留1/3段墙纵筋锚入基底弯折的属性,合并后计算

    2015-11-26 11:14:03 

  • 第一种设置应该没有问题,第二种建议采用钢筋的综合长度设置。设置只能计算钢筋的数量,施工按设计要求布置。

    2015-12-01 09:56:34 

  • 只能手动区分不同厚度基础的墙,比如先把基础厚度小的上面的墙选上,然后再属性点节点设置,把锚入基础的节点改了。然后再把厚度大的基础上的墙选上,然后重复上面的做法

    2015-11-25 20:23:45 