• 关于过梁的问题

    请问 这个门窗表上,梁高指的是窗的过梁高吗?过梁有800厚的吗?如果是这么厚的过梁那钢筋怎么配?图纸上没有说明啊! 下面的门的过梁是查图集03zg313,但是图集中没有250墙厚的相应过梁信息,我是按240墙厚对应找的可以吗?还有那个3号钢筋是按我截图那样编辑的吗,如果是箍筋为什么没有间距啊

    门窗表

    墙厚

    答疑解惑

    问题补充:我想知道上面那些梁高800、400的窗的过梁要怎么画,钢筋信息怎么设置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    过梁一般没有800高的

    你应该先根据图纸,看看这800高的梁是过梁还是以前结构就有的梁,也就是说依据图纸看看是否需要设计过梁(如果原结构梁在窗顶的话就无需设置过梁)

    250的按240的考虑没错

    箍筋图集已经计算到了个数,可以不要间距了

    2014-04-24 11:20:51 

  • 这个梁高应该不是过梁的高度,应该是框架梁或连梁什么的,应该是主体的梁底就是窗的上口,你在对对图纸看看

    2014-04-24 14:36:32 

  • 是此洞口上方框架梁的高度,你可以据此判断此洞口上方是否还需要放置过梁

    2014-04-24 15:16:04 

  • 同意三楼的回答。