温心 2011-12-16 17:20:28 | 黑龙江省 其他专业 | 384查看 1回答
CAD导图时独立基础配筋变化
在钢筋2009软件中,我将CAD图导入时发现,原图纸中的三级钢筋在软件中变成二级钢,而且配筋也按软件默认的变了,但是在导图之前建立独立基础构件时我已经按图纸的三级钢布置的,这是为什么呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在导图过程中软件将钢筋识别为缺省设置了。可以在绘图区运用“批量选择”按名称选中识别的构件,选中后单击右键选择“修改图元名称”将构件替换为原来定义的相应构件名称。操作完成后,过滤构件,删除未使用构件即可。
2011-12-16 17:27:01
-
双柱独立基础配筋怎么输入 X:BC16@200;TC16@200 Y:BC16@200;TC16@200 顶部柱间配筋输入什么? 独立基础的上部配筋根数怎么计算! 本人初学预算者,望各位大神帮助!谢谢
-
在绘制垡型基础时 基础形状是“回”外面的大“口”和里面的小“ 口”标高不同怎样绘制 标高是里面的“口”低 外面的“口”高,配筋时是底部统一通常筋上部钢筋不同因为标高不同这是怎样配置
-
用CAD导图时墙中的暗柱只能默认为框柱导入,导入后在属性修改时也不能完全改为暗柱,部分矩形柱也只能改为端柱,不知哪位高人可有办法将端柱能将端柱也能改为暗柱?
-
识别柱大样时非阴影区的纵筋 也要识别上吗? 非阴影区的拉筋 是识别上? 还是在其它钢筋里输入? 我这样识别对吗? 第一张为CAD图 第二张是我识别后的暗柱信息
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看