李增军 2011-12-18 21:35:27 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 6962查看 2回答
11G101图集中有Lab,labe,la,lae,那什么时候用呢?
什么时候用Lab,而不用labe?什么时候用La,而不用lae?还有受拉钢筋锚固长度修正系数里面有锚固区保护层厚度3D,5D是什么意思,什么时候用呢?问题补充:也就是什么用受拉钢筋基本锚固长度(lab,labe), 什么用受拉钢筋锚固长度(la,lae),也就是什么时候用基本,什么时候不用基本?还有图集第53页的锚固区保护层厚度是什么意思?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在11G101-1第53页有说的很明白了,有三个表,第一个大表是基本锚固长度,后面两个小表是抗震和非抗震的情况要求,第三个表是修正系数,再接合说明对照看。关于保护层看后一页,就是54页。
2011-12-19 08:11:16
-
如果不明白建议你去看看11G329-1第1-9和1-10页,那上面说得很清楚。
2011-12-19 09:15:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看