bingbing 2014-05-02 08:52:00 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 475查看 4回答
现浇板的问题
如图,蓝色DN80代表什么意思?是墙上的还是板上的?在软件中应该怎么设置?第二长图中@是什么意思?是板上的洞吗?该怎么设置?是不是还要设置洞口加强筋?标高H-0.25的意思是用板面标高减去0.25吗?降板400是用板面标高减去0.4吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-05-02 09:01:54
-
第一张图是预埋的DN80的套管,钢筋中不需要考虑。
第二张图需要结合建筑图纸分析的,看是不是水电井之类吧。
2014-05-02 08:55:38
-
蓝色DN80代表 DN80的预埋套管,预埋高度为2.40m,不是预埋在板里面的 是预埋在墙里面的;
2014-05-02 08:55:55
-
如图,蓝色DN80代表什么意思?是墙上的还是板上的?在软件中应该怎么设置? 这个应该是墙上的穿墙管
第二长图中@是什么意思?是板上的洞吗?该怎么设置?是不是还要设置洞口加强筋? 应该是板洞,但是标注a的话,在说明上应该有标注,或者在详图上有,你要找一下具体是什么样的。
标高H-0.25的意思是用板面标高减去0.25吗? 是
降板400是用板面标高减去0.4吗? 是
2014-05-02 08:56:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看